[생활전문] 콘크리트휨강도시험(올릴것) / REPORT 콘크리트의 휨강도 시험 (KSF
페이지 정보
작성일 23-01-23 23:12
본문
Download : 콘크리트휨강도시험(올릴것).hwp
③ 재하속도는 연응력으로 하중을 매분 8~10kgf ㎠의 일정한 비율로 재하속도를 주어야 한다. 2. 시험용 기구 ① 휨시험장치 ② 압축강도 시험기 ③ 휨강도 시험용 공시체 ④ 슬럼프 측정(measurement)기구 ⑤ 공기량 측정(measurement)기구 ⑥ 진동기 ⑦ 저울 ⑧ 다짐막대 ⑨ 나무망치,믹서 3. experiment(실험) 과정 3.1 공시체의 성형 ① 휨강도 시험용 공시체는 장방형이어야 하고, 그 치수는 굵은골재의 최대치수에 따라서 정해져 있다 공시체의 치수는 15X15cm로 하고, 그 길이는 53cm 이상으로 한다.
-1582_01.gif)
-1582_02_.gif)
-1582_03_.gif)
-1582_04_.gif)
-1582_05_.gif)
REPORT 콘크리트의 휨강도 시험 (KSF 2408) 콘크리트의 휨강도 시험 1. 시험목적 콘크리트 구조물에 대하여 휨모멘트를 가하여 휨, 즉 압축력과 함께 상대적으로 연약한 인장력 에 대한 내인장성을 확인하고 이에 대해 콘크리트 구조체의 보수 보강 혹은 특정의(定義) 재료를 방수 재와 혼합하여 사용할 때 휨강도의 보강이 어느정도 있는지에 대한 수치적인 확인을 통해 사용 의 적정여부를 판단한다. ② 공시체의 단면은 장방형으로 mean(평균)높이에 대한 mean(평균)폭의 비가 1.5를 초과해서는 안 되며,공시체의 횡단면치수는 굵은골재 최대치수의 3배 이상이어야 한다. ② 스팬은 공시체 높이의 3배로 한다. 단, 1개의 공시체로 휨강도시험을 2회 실시할 경우에는 81cm 이상으로 한다. 최대하중의 약 50% 까지는 비교적 빠른 속...
설명
[생활전문] 콘크리트휨강도시험(올릴것) / REPORT 콘크리트의 휨강도 시험 (KSF
Download : 콘크리트휨강도시험(올릴것).hwp( 74 )
REPORT 콘크리트의 휨강도 시험 (KSF 2408) 콘크리트의 휨강...
순서
REPORT 콘크리트의 휨강도 시험 (KSF 2408) 콘크리트의 휨강...
레포트 > 사회과학계열
생활전문 콘크리트휨강도시험올릴것 / REPORT 콘크리트의 휨강도 시험 KSF
다. 3.2 압축강도 시험 ① 공시체는 콘크리트를 몰드에 채웠을 때의 측면을 상하면으로 하여 공시체 중앙 단면이 지점의 중앙에 오도록 놓고 스팬의 3등분점에 상부 가압장치를 설치하여 하중을 가한다.